引用:
沙中綫紅磡站調查委員會開展第3日聆訊。負責連續牆工程的盈發地基董事Jean-Christophe Jacques-Olivier Gillard繼續作供。Gillard在接受代表委員會的資深大律師Ian Pennicott盤問有關連續牆石屎高度時表現合作,有問必答;惟之後到中科代表大律師蘇信恩盤問時,Gillard不止一次表示不明白其問題。蘇數度追問Gillard有關連續牆內鋼筋鐵籠的檢查記錄,何以部份未有齊港鐵、禮頓及盈發3方簽名,質疑港鐵及禮頓未有在場檢查;Gillard回應沒有簽名不代表沒有檢查。

代表中科的大律師蘇信恩,先就連續牆問題向Gillard盤問,並問到螺絲帽與鋼筋之間若有少許誤差,是否能扭入鋼筋。Gillard回答可以,指螺絲帽與鋼筋要對正(face to face)扭入。蘇又問螺絲帽與鋼筋有多大誤差才能接受,Gillard初時指不明白其問題,及後再重覆螺絲帽與鋼筋要對正扭入。




昨日代表委員會的資深大律師Ian Pennicott曾問Gillard有關鋼筋鐵籠的簡報,指部份未有齊盈發、禮頓及港鐵三方簽名。蘇信恩今日再就盈發的報告及記錄追問,連續牆內由16個較小鐵籠由底至高續一連接而成,每個小鐵籠完成連接後,需要港鐵、禮頓及盈發3方聯合檢查,並在鐵籠連接表格(Cage to cage record)上簽名作實。惟蘇指部份報告沒有禮頓及港鐵簽名,質疑港鐵及禮頓是否不在場。




Gillard表示不同意,認為是有人「忘記」簽名,強調沒有簽名不代表沒有檢查,又指港鐵人員經常在場(MTR always here)。蘇就追問,既然港鐵人員經常在場,何以沒有簽名(MTR always here but no signed?) ,Gillard就補充港鐵及禮頓其後均有簽署檢查及測量申請表格(RISC)。




Ian Pennicott又引述Gillard早前提交的證供,指禮頓在連續牆建造期間,要求盈發將其中5幅東面連續牆的石屎高度降低,即是將牆頂的截分水平(Cut off level)興建至+1米水平,因而令該5幅牆較鄰近其他連續牆的+2.82米水平更低。Gillsrd指,當時不知道改動原因,但認為情況並不罕見,因施工期間會因應不同情況作改動;又指當時工程達最後階段,不會就改動更新施工圖則,至完工後會直接製作竣工圖則。




委員會大律師Pennicott隨即展示多張事後由港鐵交予屋宇署的竣工圖則,當中卻顯示涉事連續牆的截分水平維持+2.82米水平,並非改動後的+1米水平,而該圖則有盈發員工簽名作實。




Gillard隨即是竣工圖則出錯,堅持當時按禮頓要求,將牆頂建至+1米水平;又指因改動後的資料未有交予設計部門,故竣工圖仍顯示舊的截分水平。




Pennicott再追問,指連續牆是否有作其他鋼筋改動。Gillard承認,早期曾被指示移走牆頂的U形鋼筋,以直鋼筋取代,並將螺絲帽由2行改為3行。至2015年初,盈發又接獲指示,要求將U形鋼筋重裝,前後共25至26次,部份情況是在連續牆落石屎前1至2日發生。




Gillard已完成作供,下午由洪財及中科職員作供。
被督爆無簽名->唔等於無檢查->唔記得簽O者->經常在場->之後又簽佐